Уважаемые участники форума. Ищу специалиста/компанию способную профессионально и оперативно решить задачку по проектированию (возможно последующему монтажу/пусконаладке) системы зонального управления климатом. Я являюсь конечным заказчиком и ес-но все услуги будут адекватно оплачены. Описание задачи ниже. Почему здесь. Причин много, но основная: для адекватных "сантехников", обладающих необходимой компетенцией, задачка слишком мала, а в качестве неплохо оплаченного факультатива может быть интересной для вас. Можно писать сюда или мне в личку: vovadit@gmail.com
На земельном участке размещено две постройки: жилой дом и гараж.
ЖИЛОЙ ДОМ. Жилой дом представляет собой 2-х этажное здание с цокольным этажом. Общая площадь – 300 кв. м.
Жилой дом оборудован системой управления, представляющей собой распределенную гетерогенную среду. В основе управления основными системами дома (зонная климатика, освещение, вытяжные вентиляторы) используются свободно программируемые PLC контроллеры Beckhoff, по одному на каждый этаж. В системе предусмотрен выделенный PLC контроллер (далее – шлюзовой контроллер) для организации взаимодействия с условно автономными подсистемами, взаимодействие с которыми основано на использовании промышленных стандартов взаимодействия (KNX/EIB, LONWorks, Crestron).
KNX/EIB. В системе используется ограниченное число устройств KNX/EIB в основном представленное сенсорами (выключатели и датчики движения, используемые в технических и проходных помещениях). Никакой самостоятельной логики в подсистеме KNX/EIB нет. Использование устройств обусловлено их относительно низкой стоимостью и привлекательным дизайном. При нажатии на клавишу выключателя, посылаемая телеграмма перехватывается шлюзовым контроллером. Шлюзовой контроллер, в свою очередь, транслирует управляющую команду на соответствующий этажный контролер для исполнения.
LONWorks. Используется для организации взаимодействия системы с котельным оборудованием (Viessmann – четыре контроллера Vitotronic) и системой кондиционирования (Daikin – VRVII со шлюзом в LONWorks). Система управления домом по отношению к этим системам выступает некоторой «надстройкой», обеспечивающей возможность диспетчеризации автономно работающих систем.
Crestron. Используется для решения следующих задач: организация интерфейса управления домом, управление AV оборудованием (как централизованно размещенного, так и установленного в комнатах дома) организация дистрибуции аудио/видео, включая систему multiroom.
Организация интерфейса управления домом осуществляется посредством использования совокупности тачскрин панелей (4 этажных – TPS15L и 5 комнатных TPS2000L). Этажные панели используются для организации интерфейса централизованного управления всеми системами дома. Комнатные – для организации интерфейса управления системами выделенных помещений.
В составе систем дома организованы еще ряд условно автономных систем, например система видеонаблюдения (взаимодействие с шлюзовым контроллером осуществляется посредством RS232), охранно-пожарная сигнализация, сигнализация утечки газа и т.д.
ГАРАЖ
Капитальное 2-х этажное здание, общей площадью 200 кв. м, находящееся на реконструкции. Первый этаж – собственно 2 гаража, технические помещения. Второй этаж – гостевой этаж, напоминающий 4-х комнатную квартиру (4 спальни, санузел, кухня). В гараже предполагается использование ограниченного числа систем управления: управление освещением, управление зональным климатом, охранно-пожарная сигнализация.
Отопление гаража осуществляется посредством радиаторного отопления, организованного по лучевой схеме с использованием этажных коллекторов. Каждый коллектор подключен к тепловой магистрали (подача теплоносителя осуществляется из котельной дома) с постоянной температурой теплоносителя 70/50. Коллектор второго этажа предполагает возможность установки приводов на каждый отходящий луч (по сути на каждый радиатор отопления).
Необходимо спроектировать условно автономную систему управления зональным климатом 2-го этажа, предполагающую установку отдельных модулей управления климатом (в каждом помещении) и контроллера для управления приводами радиаторов в коллекторе 2-го этажа. Контроллер должен иметь самостоятельную логику управления температурой каждого помещения. Для возможности централизованного управления в составе системы необходимо предусмотреть центральную консоль. Вместе с тем, контроллер должен иметь возможность внешней диспетчеризации по протоколу LONWorks. Необходимо использовать законченное промышленное решение с готовой, заводской логикой PID/PD управления приводами.